端子箱除湿机怎么处理凝露的?
关注:46  答案:0  悬赏:0
离问题结束还有
  • 待解决zzsgckj
  • 2018-08-16 17:05
因此得出结论,在端子箱潮湿不严重的情况下,凝露型除湿器可以解决端子箱受潮问题。,系统利用在线天气预报和大数据可提前控制除湿装置进行除湿,独有的大数据专家分析系统可实时提升除湿装置的有效使用率和使用寿命。,以精确、可靠、节能、环保的智能配电产品满足电力系统各方位的需求。,吸附剂分为物理性质吸附(如硅胶)和化学性质吸附(如生石灰),两种类型均需要随时进行维护,在无人站内可行性较低,且成本过高。,缺点:产品工作时,不能完全把湿气去除,当柜体内外温差较大时或环境温度急剧下降时,空气中无法继续容纳大量的水分,析出的空气水分仍然凝露在电气设备表面上,所以运行检修人员经常发现安装有加热器的箱体,端子排、箱壁上仍然有严重的凝露现象。,设备内部发生凝露引起爬电、闪络事故,一般发生在以下几种情况:一是地区湿度高,天气温度变化大,开关柜底部湿润,有的电缆沟甚至有积水;二是有的开关柜在地下室,湿度高,柜体内温度特别是接近地面的温度低于环境温度;三是有的设备处于暂时停运状态,电气柜内小环境温度就比四周环境温度低,在其表面就极易形成结露,在这种情况下,一旦送电投运,事故就随之发生。,本装置是保障智能电网、安全运行的除湿设备,加热器仅对周围局部的潮湿空气进行气、水分离,水分子受热上升后在箱柜体四周或电器设备上冷却,产生凝露,水分依旧残留在箱柜内部,反而使箱柜内的电器设备更容易受潮,不利设备的安全运行,更不能有效降低箱柜内部的湿度,对所辖的81座变电站分片区进行调查,主要分为:麒麟片区、宣威片区、罗平片区、会泽片区。 电柜除湿装置,电子除湿装置,小型除湿装置,品牌除湿装置,箱体除湿装置,进口除湿装置,室内除湿装置,刀闸除湿装置,智能除湿装置 .
摘要:GCE-8030 端子箱除湿机,端子箱除湿机是一款智能型设备,在西宁地区电变站柜内使用,除湿效果良好。共创科技作为一家专业生产制造商,产品质量稳定,产品价格适合,可提供批量贴牌加工。

产品摘要:
智能型端子箱除湿机是采用半导体制冷除湿方式,主动将密闭空间的潮湿空气在风扇的作用下吸入除湿风道,空气中的水汽经过半导体制冷机构后冷凝成水,再通过导水管排出柜体,可以达到很好的除湿效果。通过减低空气中含水量,使相对湿度和湿度同时下降,几乎不提高温度,不产生温差带来的负面影响,从根本上杜绝或减少了事故的发生,也不会因高温而加速柜内器件及柜体的老化。智能型除湿装置把被动防止凝露方式,改为主动引导凝露,有效的防止柜内设备老化、绝缘强度降低、二次端子击穿、材料霉变及钢结构件锈蚀等安全隐患,保证电网安全运行。


防潮去湿措施:
每年雨季前、入冬前及防冰雪、防潮预案启动时,变电站应对驱潮设备进行一次全面试验检查。设置相应的湿度和温度的启动阀值。运行人员应熟悉变电站驱潮装置的使用方法。运行检修单位每年应对变电站各类型温湿度控制器整定值进行抽检校核试验。检查箱柜与电缆沟的连接孔洞密封是否严密。检查柜内是否保持干燥、清洁。检查温湿度控制器整定值是否符合相关规定。检查驱潮元件和回路工作是否正常。通风机控制。当室内湿度值高于40%且室外湿度值比室内低10%时,处理器发出指令启动风机运行。当室内外湿度相同时关闭风机。加热器控制。当室内温度低于5℃时启动加热器运行,高于30℃时关闭加热器。当室内湿度超过75%时启动风机运行,低于50%时关闭风机。


治理方案:
1、用加热器,对设备内部进行加热,以解决凝露现象,但是这种方法并不能从根本上消除凝露,原因在于这种方法只是增加空气中水蒸气的不饱和程度,并没有将柜内的水汽排出。2、打开电缆沟,通过让电缆沟的水蒸发,以减少水汽通过电缆沟进入设备内部,形成凝露。这种方法可以解决凝露问题,但是劳动强度大,费时费力。3、用胶泥封堵只是可以减少水汽进入,并无法杜绝潮湿空气的进入,以上方法都不能解决凝露现象。


端子箱除湿机运行原理:
智能型端子箱除湿机是采用半导体制冷除湿方式,主动将密闭空间的潮湿空气在风扇的作用下吸入除湿风道,空气中的水汽经过半导体制冷机构后冷凝成水,再通过导水管排出柜体,可以达到很好的除湿效果。通过减低空气中含水量,使相对湿度和湿度同时下降,几乎不提高温度,不产生温差带来的负面影响,从根本上杜绝或减少了事故的发生,也不会因高温而加速柜内器件及柜体的老化。


---------------------------------------------------------
电柜除湿装置,电子除湿装置,小型除湿装置,品牌除湿装置,箱体除湿装置,进口除湿装置,室内除湿装置,刀闸除湿装置,智能除湿装置
对于正常运行的开关柜,其放电能量较低,可以忽略不计,而当出现绝缘缺陷时,放电能量随之增加,终可能引发故障,使用持续排水时,要准确处置排水外接软管的装配。,大大延长电源的使用寿命;电路板上做了防潮处理,外壳采用304不锈钢结构,保证在潮湿环境下正常工作;屏蔽隔离技术的运用,符合GB/T17626-2008的3级标准,保证能够在强电磁场下工作;除湿引凝管路,可把引凝后的水排出柜外,同时也可采用储液袋柜外手机;型号带“T”的具有加热功能,当检测到箱体环境温度低时,抽湿装置内部的风机和外部加热器启动工作

搜索相关产品:端子箱除湿机厂家、端子箱除湿机生产供应商、端子箱除湿机加工服务商、端子箱除湿机批发、端子箱除湿机量厂、端子箱除湿机价格。
最佳答案
暂无最佳答案    我来回答
  • 相关知道推介
PL4-M6 专业生产、销售PL系列弯通气动微型快速接头
PKD8-6-02 专业生产销售PKD系列带螺纹的五通变径接头 气动元件
SL10-04 专业生产SL系列气动节流阀接头/气动元件/气动快速接头
PC10-04 专业生产、销售PC系列螺纹直通气动快速接头 气动元件
PG8-6 专业生产、销售PG系列直通变径接头(8变6)
PC6-03 专业生产销售PC系列螺纹直通气动快速接头 气动元件
PA10 专业生产销售PA系列管道节流阀/气动元件/快速接头/管道阀
SU80*175 专业生产销售SU系列标准复动型气缸 气动元件/标准缸
SU80*150 专业生产销售SU系列标准复动型气缸 气动元件/标准缸
供应SMC进口二手旋转手指气缸
PC12-02 专业生产、销售PC系列螺纹直通气动快速接头 气动元件
PC10-02 专业生产、销售PC系列螺纹直通气动快速接头 气动元件
专业生产高品质气动接头.白色.黑色.
专业生产高品质气动接头.白色镀镍.黑色镀镍.G螺纹系列
专业生产高品质气动接头.白色铜镀镍.黑色铜镀镍.G螺纹系列
专业生产高品质气动接头.白色镀镍.黑色镀镍.G螺纹系列等
专业生产高品质气动接头.白色铜镀镍.黑色铜镀镍.G螺纹系列
专业生产高品质气动接头。黑色.白色.G螺纹
华淳通超五类网线 UTP-5e 4*2*0.51 双绞网络线 纯铜网线过测试
国标黑色挤压护套线RVV2*2.5 纯铜电源线 深圳厂价批发 控制线缆